一、10kV一次系统图:1AH1-1AH10) E; z" i# A6 E
母线弧光及其传感器:
- Q, ~$ J/ P2 n! N1 W/ e母线弧光保护装置1台,传感器14个。
) u0 I; Z) {/ I. g9 x1AH3-1AH10每个开关柜母线室安装1个探头;1 B# I( H# V: v. ]
1AH1和1AH2每个开关柜装3个传感器,分别装在母线室、断路器室和电缆室。
, ~- ?+ Y E* Y) o9 u/ E& Z0 O所有传感器接入到母线弧光保护装置。 ?. _4 R: ]: [. ~4 ?" h
线路弧光装置
( N Q' c: V. y4 I, r线路弧光装置7个,每个装有线路弧光的柜子在断路器室和电缆室各装1个传感器,共装14个传感器。
( H8 u/ R2 T) s; G! n) z( L, q! Q二、10kV一次系统图:2AH1-2AH10
9 R" `6 r" e- w9 c2 S. ]" Q; b母线弧光及其传感器:' H/ R% F! E* P, v9 a( }0 _
母线弧光保护装置1台,传感器14个。4 k- o& `) G7 o
2AH3-2AH10每个开关柜母线室安装1个探头;
- l; f2 i3 n+ K3 C2AH1和2AH2每个开关柜装3个传感器,分别装在母线室、断路器室和电缆室。
! }' }, f6 }1 `' j所有传感器接入到母线弧光保护装置。
9 l: U5 B z" J7 f( F: z线路弧光装置
) j) m, k- e" r' W线路弧光装置7个,每个装有线路弧光的柜子在断路器室和电缆室各装1个传感器,共装14个传感器。
8 _- m E; z8 `, A& `三、电容器柜+ h% a9 A0 \) h. w
1DR1装1个线路弧光装置,断路器室和电缆室各装1个传感器。
( h; ]/ ~! `/ _+ f2DR1装1个线路弧光装置,断路器室和电缆室各装1个传感器。9 ^3 m6 w* S0 u
四、保护装置定值设定
, Q! U! ~# a% y' D5 m1、母线弧光及其传感器
! P9 l* r, m) ~2 u1)定值->当前定值区->保护参数->弧光启动定值
# F. ?1 @" x6 E+ l# ~! ~2 q1 V$ |弧光保护模式:弧光&电流5 F. @3 \! O6 S; q* n
突变启动定值:0.7In {: Z9 P# }9 n4 v4 n
常量启动定值:1.2In
Y- e) Q+ |" M4 m' ] Z: H修改后按“确定”键,弹出“您确认要固化定值吗?”,选择“确认”,密码为4个0,看到固化成功提示后,说明保存成功。
( k& Y1 \$ U- s% _# F2)定值->当前定值区->保护参数->1#弧光保护
5 H# H/ a; r$ q% L* C本端关联电流:0007$ j! A* r* T3 v: }( `0 u
1#本体传感器:0FFF
" D8 j2 [- O3 K. I3 B* G% |" \9 f2#本体传感器:00036 c1 P _1 X' w
其他值都设为06 D. ^ T3 q+ g& S4 G6 G: \
修改后按“确定”键,弹出“您确认要固化定值吗?”,选择“确认”,密码为4个0,看到固化成功提示后,说明保存成功。6 E0 @' [$ q9 G, n' f# `
3)定值->当前定值区->保护压板
, T% f( }' b; [2 b1 @1#弧光保护压板:投入% C. |# r; ], D$ z' G
其他压板设为退出。
& \& J$ v9 H' v修改后按“确定”键,弹出“您确认要固化压板吗?”,选择“确认”,密码为4个0,看到固化成功提示后,说明保存成功。8 B, ]1 S+ k& }
4)定值->当前定值区->出口逻辑->1#弧光保护出口
3 I" S3 f- @+ z) T电磁出口1: √
8 L) L: j6 R; y其他电磁出口全部设为“×”5 h$ X5 f; w; m. a$ C1 C
修改后按“确定”键,弹出“您确认要固化出口吗?”,选择“确认”,密码为4个0,看到固化成功提示后,说明保存成功。
8 p; M* E! C8 `8 \# c. s" Z2、线路弧光装置1 |) a' @, D, {; v& r7 x7 s. @
2 g, N+ B3 _7 U, N3 o1 n
/ Q# G7 q. G, b! i. Y% P: z1 w |
|